我没用过威纶屏。
不过可以想象。
200和屏(假设)的串口都是不隔离的。一般 串口只接A、B,电源接GND、24V,这样四根线。
如果,此时GND出现问题,接触不好或接错线,etc,会出现什么情况?
只剩A、B、24V三个连接了。24V的(屏)电源电流,就流经A、B回到GND,这是数百mA的电流。这时就看屏和200的485芯片,谁更皮实了。
所以,我一般情况下,均会提议,串口接三根线:A、B、5脚的GND。