回复:F015故障

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-04-12 15:40:01

1楼

 

电机已堵转或失步:

? 由于过高的静负载

? 由于升速降速过快,或由于负载变化过

快或过大

? 由于脉冲编码器脉冲数P151 或模拟测

速机定标P138 的参数化错误

? 由于转速信号干扰(测速机屏蔽层未连

接)

故障只能在P805 输入的时间后出现。

将开关量连接器B0156 置入状态字2 r553

Bit28。

识别传动是否堵转,取决于P792 (设定值-

实际值偏差)和P794。在n/f 控制,达到转

矩极限(B0234)使这种故障触发。

在转速控制(P100 = 4) 和主动系统( 见

P587),故障也和编码器导线断开有关。如

果传动设备锁住,这种情况也有相同的意义

在V/f 控制,l (max)调节器必须被激活(P331),

在V/f 纺织工业中(P100 = 2),监视器无法

工作。

电机是堵转或失步:

在同步电动机情况下(P095 = 12,13):达

到最大频率

在他激同步电机(P095 = 12): 由于丢失或太

高的激磁电流(太小或太大的磁通)。

当达到同步电机的最大频率(包括调节储备)

(B0254),立即发出故障信号。当电机磁通

有较大偏差时,首先将变频器电流调至零,

减小励磁电流,经一定时间后,故障信号发

生在两倍阻尼器时间常数(2*r124.1)范围

内。在此等待时间内,状态字位B0156

(r553.28)已置位。