恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-13 09:57:31
3楼
先安装gsd文件这个和dp通讯几乎相同,然后在硬件组态里面拖上施耐德的从站,然后选择对应的通讯报文格式,设置好ip及profinet的从站的设备名称,然后编译下载,如果没有启用网络拓扑功能,或者从站不支持通过拓扑分配ip及名称,进行步骤2;
设置从站的ip地址及设备名称,如果用博途,点在线访问,搜索到这个设备,功能里面有设置ip和名称的,设置完成后。
这2步完成,通讯应该就没问题了,正常情况下,主站从站应该不会报通讯故障的。
然后对于从站通讯程序的设计和dp几乎一样,对你来说应该没有难度吧。
profinet通讯,保证ip地址和从站名称要一样,否则是通讯不上的,pn通讯是依靠设备名称来进行识别通讯的,名称不对肯定是通讯不上的,这一点和dp不同。