运行时s7-200的CPU无法通信

647

1

2017-04-13 10:06:54

 一次到现场查一个S7-200的程序,CPU 226AC/DC/RLY,订货号是216-2BD23-0XB0。需要在线监控,第一步连接的时候就遇到问题了,PPI协议每个频率都试了,port0和port1两个端口都连不上呀,这是为啥?难道软件有问题?升级了软件版本依然不行,通信线也是官方正版呀。把CPU停止试试?果然,停止了之后立马就连上了,CPU再运行之后依然可以再次连接上。后面就很顺利了。但是依然有个问题困扰着我,问什么停一下就可以通信了?论坛上的大神给了我答案,有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在“STOP”状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置。程序里面确实使用了自由口协议,这下疑问解决了。而且现场不允许CPU停止的时候, 可以使用SM0.7重复定义通信口的模式,拨到TERM时恢复通信口为PPI从站模式,CPU仍为RUN状态,这样调试很便利。

另外,为什么CPU再次运行之后可以和编程软件通信?