400H系列的CPU可以是单CPU也可以是冗余CPU,如果你的S7-400是H系列的单CPU,那么可以把两个项目放进一个多项目里。H系列的CPU在同一个项目里时支持CFC互连,这样的情况限制条件有以下:

--S7-400是H系列的CPU 

--允许将两个项目合并

--使用PCS7以及CFC编程,同时PCS7印象中不能低于V7.0


-------------------------------------------------------------------

如果S7-400不是H系列CPU

冗余CPU0和CPU1分别于S7400建立S7连接走以太网。使用Put,Get那么就要冗余CPU输出一个以太网连接ID出来了,一个连接有一个唯一的ID,即可以完成通讯。

切换ID的方法有心跳法和主站跟踪法

心跳法比较简单,主站跟踪法需要冗余CPU读取自身的MASTER状态。

-------------------------------------------------------------------

硬件连接。

只要你在S7-400侧的上位机能ping的到你的冗余CPU就可以了。