回复:FC重复调用时,DB块作为OUT实参出现相互干扰问题分析

Qxlyshy

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠客

注册时间:2016-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-13 13:54:08

7楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2017-04-13 08:36:57的发言 >5楼

把out改成in_out类型就可以了。

是的,更改为IN_OUT即可,在IN_OUT状态,在没有输出时,作为输入值保持数值,就不会随机给变量赋值

试试才知道,你是否是我的想要