DP通讯也是要计算I/O的,每个CPU的I/O处理量是有限制的。
一般CPU315的新型可以达到2K,314及以下的型号都是1K,即最多能操作1024字节,也就是说314最多能带1024/244=4个组态成244字节通讯的DP模块。如果DP模块组态成16 byte I/O的通讯模式,则可以带1024/16 = 64个。