22楼
电机绕组的接法恰恰决定了这个“P”啊,同样的电机,三角形接法的功率是星接的3倍,所以跟接法还是有直接关系的。
引用20楼详细内容:
电机转矩T=9550P/N,跟电机绕组接法应该没有什么关系。
引用17楼详细内容:
我也来盖个楼:
三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。所以说,当电机接成星形运行时,抛去效率,起动转矩大约是三角形接法的一半,电流要比三角形启动的小很多。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,这也是为什么很多大功率的电机都需要星三角启动的原因。所以说,对于小功率小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
因此,制造成本是一方面,使用环境的不同也是决定电机星形接法或三角形接法的一个相当重要的因素。
引用15楼详细内容:
既然同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小,为什么小功率的电机还要采用星形接法呢?
统一一个标准岂不是更好。
引用2楼详细内容:
为什么小功率电机使用星形接法,大功率电机使用三角形接法原因就是星形接法是相电流等于相电流,三角形接法时,相电流等于线电流根号三分之一,同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小。更方便绕线及镶嵌到定子内。
对于P来说跟绕组接法有直接关系。