以下是引用HUANGZE75在2017-04-14 08:26:14的发言 >19楼

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法,由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;


以下是引用高山孤影在2017-04-14 06:30:46的发言 >17楼:我也来盖个楼:  ...

引用17楼详细内容:

我也来盖个楼:

  三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。所以说,当电机接成星形运行时,抛去效率,起动转矩大约是三角形接法的一半,电流要比三角形启动的小很多。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,这也是为什么很多大功率的电机都需要星三角启动的原因。所以说,对于小功率小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。

        因此,制造成本是一方面,使用环境的不同也是决定电机星形接法或三角形接法的一个相当重要的因素。
       

以下是引用小釉在2017-04-13 08:24:39的发言 >15楼:既然同等功率情况下...

引用15楼详细内容:

既然同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小,为什么小功率的电机还要采用星形接法呢?

统一一个标准岂不是更好。

以下是引用HUANGZE75在2017-04-10 10:15:26的发言 >2楼:为什么小功率电机...

引用2楼详细内容:

为什么小功率电机使用星形接法,大功率电机使用三角形接法原因就是星形接法是相电流等于相电流,三角形接法时,相电流等于线电流根号三分之一,同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小。更方便绕线及镶嵌到定子内。

不是所有的三角形接法的电机都适合星三角启动,大功率的电机都是有专用的星三角电机,同样,也不是所有的三角形接法的电机都不适合星三角启动,这跟电机的生产工艺有直接关系了,所以在将电机用作星三角启动之前,最好咨询供货商。