回复:直流功率柜进线电抗器选型

青青草原

  • 帖子

    103
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-14 09:54:52

25楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-04-02 20:45:03的发言 >

第一,兵版的发言很重要,电抗器的基本作用和原理决定。压降参数必须要正确选择;


第二,22楼发言极是,楼主对动力柜没有作较详细的描述,特别是装置是否为四象限?


第三,可控硅和快熔一起炸,这本身就是此系统设计缺陷,既然是把把同归于尽了,那要快熔作甚?直接就是可控硅元件做快熔不就结了?


第四,出现快熔和硅一起炸的时候,系统当时是什么状态?这一点也很重要,对分析问题,精准锁定故障原因至关重要。

好久没看了,谢谢大家,当时出现这种情况时,更换过脉冲放大板,担心脉冲板有问题,但故障依旧,然后用U840检查脉冲时发现有误触发的可能,所以又更换了电源板,我们的装置有反向桥,但是单象限工作,P171=0。之后暂未出现烧快熔和硅的现象。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。