回复:连续生产场合,定期更换ET200S,IM151接口模块非常有必要。

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-14 11:28:18

11楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-04-14 09:38:15的发言 >1楼

个人认为如果模块工作的环境不是很好,生产设备需要连续生产情况下,建议使用5年左右时间就需要更换了。

我们的也是这样,DP通讯的ET200s使用时间长了就容易DP故障,其实这并不是模块本身的原因造成的。

与环境、温度有很大关系,另外对于接线等需要每两年紧固一次,还需要定期除尘,即使在空调环境中。实际空调环境中,温度25、26左右,能够循环风的环境中模块使用时间更长。

有的控制室内安装家用空调制冷,最容易造成模块损坏。