回复:S7-300跟SMART200 DP通讯

1447

  • 帖子

    83
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-14 11:31:55

2楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-04-13 23:17:11的发言 >1楼

DP通讯也是要计算I/O的,每个CPU的I/O处理量是有限制的。

一般CPU315的新型可以达到2K,314及以下的型号都是1K,即最多能操作1024字节,也就是说314最多能带1024/244=4个组态成244字节通讯的DP模块。如果DP模块组态成16 byte I/O的通讯模式,则可以带1024/16 = 64个。


有什么方法可以连这么多SMART?400 1500行吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。