回复:主轴到零位报警

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-04-14 12:32:23

6楼

展开查看
以下是引用ontheway斑马在2017-04-14 11:05:46的发言 >

只有一个编码器,给轴上使能之后,测量系统1的值一直跳,然后出现实际速度误差报警,这个是什么素引起的?还有30250(内部编码器位置)这个值是-212620,设成0之后复位还是-212620.大致情况是这个样子

只有一个编码器,那你就要首先检查编码器联轴器是否松动,再查编码器屏蔽是否好,其次换编码器,如果还有问题只有在驱动器上下下功夫了。

另外你可以设为虚拟编码器看有报警哇。