回复:V90与S7-1500使用报文3位置控制,怎么让减速时间不明显

简简单单过着

  • 帖子

    200
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2012-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-14 13:42:20

2楼

展开查看
以下是引用henry.wang在2017-04-14 13:30:06的发言 >1楼

你是不是在博途中组态的工艺对象控制的,调用OB91没有?

是在博图组态的,OB91干嘛用的块

专业自动化系统、焊接机械手、设计、制造 成都迈睿科技有限公司
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8096条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。