回复:连续生产场合,定期更换ET200S,IM151接口模块非常有必要。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-14 14:58:46

19楼

展开查看
以下是引用KITT在2017-04-14 14:38:51的发言 >18楼

很大情况楼主买的都是二手的所以拿西门子鉴定也没啥意义。也不排除是修过或者是翻新的模块,06年的设备模块已经10年了肯定更新了几代了但是你这个模块却没有升级同一订货号,从技术资源里面查到此模块的信息


产品生命周期

销售发布

2003年4月1日

交付放行

2003年6月30日

宣布产品淘汰

2010年1月20日

产品取消

2010年1月20日

产品停产

2013年10月1日


后续产品资料订货号6ES7151-1AB05-0AB0

产品生命周期

销售发布

2009年10月29日

交付放行

2009年11月1日

宣布产品淘汰

2016年10月1日

产品取消

产品停产

他的后续产品也在去年宣布淘汰了所以你还是看看你的进货渠道吧。

我目前就是使用就是升级产品订货号6ES7151-1AB05-0AB0,最开始是使用的1AB02,购买的1AB05是通过正规渠道过来的。