恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-14 15:06:03
20楼
我使用的这种是光纤的DP通讯,不是导线的,德国的设备接地做的比较好。更换新的接口模块就正常了。这些模块也是使用了6年以上才开始工作不正常的,有的也使用了10年,今天凌晨就是因为这个模块导致了停机,更换新的升级模块就正常了。模块肯定是有问题的,断电再次通电能够工作一段时间,有时是几分钟有时是几个小时不好说。
做技术总需要抱着一查到底的态度。
是否考虑拿一个(或几个)到西门子官方,让西门子给一个答复,是电源问题、环境、还是什么?
一般我理解可能比较老套,西门子10年正常使用应该有问题的概率非常小。
我这里有很多使用期限超过10年的,至今还在正常使用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主