回复:连续生产场合,定期更换ET200S,IM151接口模块非常有必要。

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9142
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-14 15:06:03

20楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-04-14 14:08:49的发言 >

我使用的这种是光纤的DP通讯,不是导线的,德国的设备接地做的比较好。更换新的接口模块就正常了。这些模块也是使用了6年以上才开始工作不正常的,有的也使用了10年,今天凌晨就是因为这个模块导致了停机,更换新的升级模块就正常了。模块肯定是有问题的,断电再次通电能够工作一段时间,有时是几分钟有时是几个小时不好说。

做技术总需要抱着一查到底的态度。

是否考虑拿一个(或几个)到西门子官方,让西门子给一个答复,是电源问题、环境、还是什么?

一般我理解可能比较老套,西门子10年正常使用应该有问题的概率非常小。

我这里有很多使用期限超过10年的,至今还在正常使用。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54662条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。