好久没看了,谢谢大家,当时出现这种情况时,更换过脉冲放大板,担心脉冲板有问题,但故障依旧,然后用U840检查脉冲时发现有误触发的可能,所以又更换了电源板,我们的装置有反向桥,但是单象限工作,P171=0。之后暂未出现烧快熔和硅的现象。
引用详细内容:
第一,兵版的发言很重要,电抗器的基本作用和原理决定。压降参数必须要正确选择;
第二,22楼发言极是,楼主对动力柜没有作较详细的描述,特别是装置是否为四象限?
第三,可控硅和快熔一起炸,这本身就是此系统设计缺陷,既然是把把同归于尽了,那要快熔作甚?直接就是可控硅元件做快熔不就结了?
第四,出现快熔和硅一起炸的时候,系统当时是什么状态?这一点也很重要,对分析问题,精准锁定故障原因至关重要。
应该是P172=0吧?