回复:连续生产场合,定期更换ET200S,IM151接口模块非常有必要。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-14 15:45:56

21楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-04-14 15:06:03的发言 >20楼

做技术总需要抱着一查到底的态度。

是否考虑拿一个(或几个)到西门子官方,让西门子给一个答复,是电源问题、环境、还是什么?

一般我理解可能比较老套,西门子10年正常使用应该有问题的概率非常小。

我这里有很多使用期限超过10年的,至今还在正常使用。

以下是引用HUANGZE75在2017-04-14 14:08:49的发言 >:我使用的这种是光纤...

引用详细内容:

我使用的这种是光纤的DP通讯,不是导线的,德国的设备接地做的比较好。更换新的接口模块就正常了。这些模块也是使用了6年以上才开始工作不正常的,有的也使用了10年,今天凌晨就是因为这个模块导致了停机,更换新的升级模块就正常了。模块肯定是有问题的,断电再次通电能够工作一段时间,有时是几分钟有时是几个小时不好说。

W侠你那边也是使用这种光纤接口的ET200S吗,也是AB02的这种型号,如果是同样型号,你使用超过10年都没有问题,那可能就是我这样有些问题了。西门子有这样的部门吗,专门给客户免费分析模块失效的原因。