回复:V90与S7-1500使用报文3位置控制,怎么让减速时间不明显

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-04-14 16:09:00

5楼

展开查看
以下是引用简简单单过着在2017-04-14 13:43:24的发言 >3楼

与OB91有关吗

以下是引用henry.wang在2017-04-14 13:30:06的发言 >1楼:你是不是在博途中组...

引用1楼详细内容:

你是不是在博途中组态的工艺对象控制的,调用OB91没有?

V90没用过,之前做过1500带S120,博途中组态的轴,OB91是运动控制的组织块,如果也是像我这么做的可以尝试调一下OB91的因子。详见帖子:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1342323&b_id=47&s_id=108&num=5#anch