网络1
A I0.0
FP M0.0
JNB _001
L L#1
L MD4
+D
T MD4
_001:NOP 0
网络2
A I0.1
FP M0.1
JNB _002
L L#1
L MD8
+D
T MD8
_002:NOP 0
网络3
A I0.2
FP M0.2
JNB _003
LAR1 P#M12.0
_003:NOP 0
网络4
L MD4
L MD8
+D
T D[AR1,P#0.0]
只要一加入网络4,PLC报故障,语句未处理,I/O错误。STOP。反复想不出问题所在。后把网络4改为
A I0.3
JNB _004
L MD4
L MD8
+D
T [AR1,P#0.0]
_004:NOP 0
只要不去触发I0.3一切工作正常。包括AR1中也能监控到M12.0。仿真时先触发I0.2。,然后触发I0.3报同样故障