回复:1500的PROFINET和施耐德ATV71变频器PROFINET通讯

我123

  • 帖子

    483
  • 精华

    0
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-15 08:56:13

4楼

谢谢大家,开始我认为西门子的PN从,比如ET200SP,分配设备名称非常方便,好用,人性化。因为我是第一次用PN通讯,第一次用1500PLC,没有经验,,,我试施耐德ATV71的PN通讯几天,一直搞不定,主要是在我意识里,非西门子的PN从站就要在变频器里设置PN通讯参数。。。。后来我突然想到是不是施耐德变频器也用分配设备名称的办法,一试,三分钟OK.  说明西门子的软件,,博途,非常好用。。


主要是我在脑子里默认非西门子的PN从站不用分配设备名称的办法。一直没有给无锡西门子办事处的技术工程师打电话,我认为我能搞定。虽然耽误几天,问题还是解决了。