图二是丹佛斯变频器的RS485接口部分电路图,61端子为COM,这个端子有什么用吗?接线的时候只要接另两个端子就够了吧?(图一是现场实际接线,做项目的把屏蔽层扭起来接到这个端子上了,是这样接的吗?)谢谢了!
提问者:20151013
485是差分分信号,com接不接,都不会影响信号传输,com后面有rc电路,明显是用来滤波的。屏蔽层一般应该接在com上,市面上的485中继器,也是屏蔽层接的com