我觉得2楼的方法就可以啊,SLVC试一下就知道了,多简单,
还有一个问题,速度给定怎么给的,通讯还是模拟量还是???
楼主说设定值突变,看图也确实有一个尖峰,那么还请楼主贴一张有数值的图,设定值突变了多少,这个设定值突变能否引起F015,
F015的原因很多,我觉得不一定是设定的问题,
本身A034报警 就是设定与实际值之间差值报警,,6%的设定值,是否超过了这个数值,,即使超过差值,也不一定故障,因为放卷工艺或者说主从控制,允许差值存在的。
认真看了下功能图,应该不是设定与反馈偏差导致的F015,因为除了偏差外还有几个条件需要同时满足,比如速度实际值要低到额定的2%,所以排除,那只有功能图下方的某个条件和模型相关的条件满足了,如计算和实际的励磁电流相差大导致,目前已重新对电机进行静态识别,看后续还会不会报