我觉得只要调试好,将电机参数正确输入里面,这样子即使变频器功率比电机大许多,也不会误报警啊。
变频器和电机功率不匹配,差别太大的一个直接结果就是,电流互感器读取的实际电动机电流会产生误差,比如你用100A的互感器,去测量 5A的电流。而计算温度主要是通过电流来计算温度,这就是会产生报警的根源,如果是大马拉小车,计算温度就不用使用了,