回复:连续生产场合,定期更换ET200S,IM151接口模块非常有必要。

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-17 17:21:31

45楼

展开查看
以下是引用zzql在2017-04-17 17:10:03的发言 >44楼

可能吧,就目前电子技术的发展,电子元器件正常寿命应为10年以上应无问题,过早失效可能的原因就太多了,只能在实践中摸索了。不知至圣注意过5512的说明书没有,5512的平均无故障时间竟高达135年,怀疑是不是印错了,但就我们单位的十几个5512,从没有听说故障过。

以下是引用HUANGZE75在2017-04-16 21:33:00的发言 >42楼:目前的情况就是更换...

引用42楼详细内容:

目前的情况就是更换模块以后。什么都没去改变就正常啦。最早更换的模块已经使用了好几年了。也许是光纤内的光衰的比较厉害造成。

以下是引用zzql在2017-04-16 21:07:13的发言 >40楼:同感,楼主设备工作...

引用40楼详细内容:

同感,楼主设备工作条件算可以吧(接口模块工作在无灰尘温度适中的无尘室内或带空调的电柜内),使用5、6年就开始陆续出故障,好像时间短了一些,依我之见,像楼主设备的的工作环境,应正常工作10年以上,要不就是模块质量以外的原因所引起。

以下是引用RENHQ在2017-04-14 20:36:53的发言 >24楼:我们现场用ET200...

引用24楼详细内容:

我们现场用ET200M多,由光线,也是通过OLM模块转成DP电缆,轧钢厂,环境可想,到目前,ET200M没有说真正坏过

没必要定期坏吧,主要还是得怎么坏的,定期换,如果是外部原因的话,可能刚换上时间不久也就坏了呢

就目前实际情况来说,能够使用十年的电子产品真的不多啊。理论跟实际相差比较大啊。