展开查看
以下是引用yacado在2017-04-17 12:20:47的发言 >7楼

用封装的工艺运动控制块也可以调速G120吗?以前用报文,没用过块。

以下是引用yming在2017-04-15 13:45:24的发言 >2楼:都可以。用封装的运...

引用2楼详细内容:

都可以。

用封装的运动控制块方便。直接选用标准报文也可以。如果都不理想,还可以用自由报文。自己设置PZD。

西门子是全开放的。

块最后也是通过调用不同的报文实现控制。使用块就是 编程简单,不用费脑筋哦。

如果 功能块对你的应用不合适,不理想;那就要自己 费脑筋 去选用报文;如果没有理想的可选 报文,那就只能自己 去写合适数量和自定义的 PZD。

G120是一个单传系列(主要应对异步电机),其中只有少数几种CU支持 EPOS 简单定位运动,价格稍比 S120 便宜些;功能差一些。能不能使用 运动功能块,我还真没注意。相比S120单传CU便宜一千元,少那么多功能,是否值得?


反正,如果CU 支持运动功能块对应的报文,那就可以用吧。