回复:s7 1200 modbus tcp通讯

hatian7628

  • 帖子

    679
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-17 20:28:35

1楼

80c8错误是:参数 DATA_PTR 中的指针无效

解决方法:1。数据块要在属性中将优化块访问的对勾去掉

            2。数据块的数据类型VARIANT。如图:




ATI v17
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15226条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。