说了一大篇也没说明白到底是怎么回事儿,最后得出是输入模块坏了的结论,可输入模块为什么坏了?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

变频器分合闸是什么鬼?是控制变频器主电源接通、断开的接触器操作?还是变频器的启动、停止动作?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AB变频器的数字输入部分(启动停止控制回路三线制?),是直接接入的PLC输出模块的接点?PLC的输出没经过中间继电器的转接从而实现电气上的隔离?

改造的项目?我怎么觉得出现问题的原因是改造设计上的不合理呢?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

手头还存有一台欧姆龙CP1E的PLC,是当时出了问题换下来的,故障现象和楼主的有的一拼:

输入点接入任何一个,使信号为1的话,输入灯指示灯不一定亮哪一个,接入的那个点有时亮,没有实际接线的其它输入点也有可能会亮,输出也一样;

当时是客户的控制室天花板漏水,流进了PLC,导致损坏。