说了一大篇也没说明白到底是怎么回事儿,最后得出是输入模块坏了的结论,可输入模块为什么坏了?
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
变频器分合闸是什么鬼?是控制变频器主电源接通、断开的接触器操作?还是变频器的启动、停止动作?
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AB变频器的数字输入部分(启动停止控制回路三线制?),是直接接入的PLC输出模块的接点?PLC的输出没经过中间继电器的转接从而实现电气上的隔离?
改造的项目?我怎么觉得出现问题的原因是改造设计上的不合理呢?
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
手头还存有一台欧姆龙CP1E的PLC,是当时出了问题换下来的,故障现象和楼主的有的一拼:
输入点接入任何一个,使信号为1的话,输入灯指示灯不一定亮哪一个,接入的那个点有时亮,没有实际接线的其它输入点也有可能会亮,输出也一样;
当时是客户的控制室天花板漏水,流进了PLC,导致损坏。
第一,输入模块为什么坏了,这个没法解释,内部无明显灰尘,模块每月定期除尘,整套系统放在威图柜中,柜门平时严密关闭,配电室要求很高,内部有s.d系统,超40度直接会报超温停机,环境是最好的一个。但钢厂内部金属粉尘确实多,难保是不是碰巧金属灰尘导致内部损坏。模块确实是坏了,在实验台上实验时也出现此现象,毕竟用了10年。。。。。更换完输入模块后,两年内未发生故障。
第二,变频器合分闸,就是主回路上电。有的设计院不加合分闸接触器,有的加。直接隔离开关,负荷开关,塑壳断路器送电在原先企业怕炸机(出过伤人事故),(变频器型号为1336f-b300-aa-en,容量不算小)所以要求都加。
第三,变频器输入是干接点,但中间有中间继电器做隔离。三线制两线制设计各有优缺点,这个是设计院设计的,从此次事故来看,确实有缺点,但可用继电回路急停封锁变频器使能,使变频器停止运行,且此现象在强制合闸以后才出现,也是建立在非正常使用之上。但如果从工艺角度来考虑,利大于弊(烧辊,烧推床,转钢损失要大得多)
第四,这个系统没办法说的很详细,除非贴图和现场照片。主要是说这个现象,如果说的很详细,那得会使用很长的篇幅。