回复:F015故障

感悟生活

  • 帖子

    368
  • 精华

    4
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2010-06-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-18 08:34:15

25楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-04-17 21:00:41的发言 >24楼

如果监控的是DB,那在排除该DB在除OB36外没有被写入的情况下,还出现20MS的闪变,我认为基本不会发生。


建议你查找一下,看看是不是该DB在其它OB中被写入了。

以下是引用感悟生活在2017-04-17 20:29:43的发言 >23楼:可能表述不清,应该...

引用23楼详细内容:

可能表述不清,应该讲监控的是PLC程序的DB块

以下是引用老兵在2017-04-17 20:27:02的发言 >22楼: 如果PLC有这样...

引用22楼详细内容:

 如果PLC有这样的输出,那应该查一下EMC的问题。

好的,非常感谢

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: