  1. 本人遇到的DP头故障多数是终端电阻开关接触不良,有时候反复拨几次终端电阻开关,故障就能消失或最终显现。(现象和楼主的很接近)

  2. DP线只要做的合适,抗干扰能力不错的。本人原先的企业DP线和动力线混放(老企业,电缆沟无法重挖,空间无法铺第二排桥架),故障发生的概率也很小,基本未见。

  3. 程序中增加FB125,先别影响别的分站或变频器工作。

  4. 注意你的DP通讯的设备,本人遇到过6SE70 CUVC板损坏让整个网络不正常的故障(CBP也换了,当时是参数自检到2000多不动了),现象和楼主的现象也很接近