是的。变频器过热也会降低功率输出,(降低输出电压;频率。)避免过热造成损坏。

这里还要提醒一个容易忽略的问题:

西门子变频器内置有保护本体和电机的功能。如果两者之一过热(有可能是超载导致;也可以是环境温度导致),其内置的积分器(如同双金属片的热继电器)超限将会导致停机。在没有温度回复到正常值时,是无法重新启动的。

  如果断电重启,可能很快又再次停机;如果反复断电重启,投入重负荷。很可能造成 功率器件永久损坏。