回复:请有PLC在手的朋友们做一下这个试验。

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-19 07:46:54

8楼

1、先后次序?也许有先后(指PLC外部看到的先后,内部的映象寄存器肯定不同步的),也许没有。这个不是重点。因为本来,主程序和中断是在两个时间点上运行的东西。基于Q点的刷新机制。如果主程序和中断的Q点变化,发生在Q点刷新的同一周期内,没有先后;发生在不同的周期内,有先后。

2、中断Q常亮,以及中断可以使用边缘。因为中断的执行逻辑,和主程序是一样的。可能是把边沿指令和扫描周期扯一起了?应该是边沿指令和扫描扯一起,跟周期无关。只要M的变化,保持到1ms以上,能被中断侦测到,就OK了。