回复:遇到的300系统的问题

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    372

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-19 08:19:42

3楼

展开查看
以下是引用zd109在2017-04-19 07:27:10的发言 >2楼

谢谢,这个没有啊,模拟量是从256开始的,那个没有用到过程映像区啊,其他的地址仍然是按照硬件组态配置用的,没有超过128啊

没理解我的意思啊,我说你访问IW256和PIW256不是一样的东西。只有CPU设置了印象区大小超过256+1这个数的时候才能映射过去。

另外看看是不是电源有问题。换个电源试试,也许供电不足。