感觉是模块电源有问题,要检查每一组上的24V电压,测量电压有24V吗?
还有你的现场有传感器或负载如电磁阀之类绝缘破损导致电源电压下降,你要取消模块的接线单独给电源,传感器,电磁阀,继电器之类先不接上去,一个一个模块先试。最好你找一 个空的PLC卡重新组态测试,没有的话只能先把程序备份,然后修改组态测试了。
重点检查你机器上电缆有运动的地方,有震动的地方,还有有可能进水的场合。
你可以先这样,只用一个开关电源接PLC后面 电源输入,那些传感器信号输入输出都不要接测试情况怎么样。
这样可以先排除外部故障,不然你的方向很难定。