感觉是模块电源有问题,要检查每一组上的24V电压,测量电压有24V吗?
还有你的现场有传感器或负载如电磁阀之类绝缘破损导致电源电压下降,你要取消模块的接线单独给电源,传感器,电磁阀,继电器之类先不接上去,一个一个模块先试。最好你找一 个空的PLC卡重新组态测试,没有的话只能先把程序备份,然后修改组态测试了。
重点检查你机器上电缆有运动的地方,有震动的地方,还有有可能进水的场合。
模块上的 电源用两个10a的开关电源单独提供,测量为23.7v,听前期调试的同事反应,调试时就出过这个问题,后来多下载了几次硬件组态就莫名其妙的好了,现在问题更复杂了