签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2009-06-18
普通 如何晋级?
667
0
2017-04-19 09:43:21
最近开始接触Profinet,也做过一个项目(1500PLC+ET200SP),但是还是有些地方概念不清,现在提出来,请大家帮忙解答:
在1500的PN端口设置的发送时钟是不是此Profinet网络的通讯周期?如下图:
1500PN端口设置.png
此项目实际设置为 ‘发送时钟: 1ms(默认值)’。
在线监控时,发现CPU的循环时间大体为5ms,远远慢于PN端口的发送时钟。这样会有什么问题吗?
是不是CPU在每个周期开始读取输入数据时,是由一个缓冲区读过来的,而profinet网络只是负责把来自其他IO从站的数据放到这个缓冲区里?这样Profinet放数据的周期是1ms,而CPU读取数据的周期是5ms,输出数据是类似?
下图是TIA帮助文档里给出的Profinet通讯周期图,
PN通讯周期.png
如果在Profinet网络中添加ET200SP从站,那1500与此从站的通讯是不是属于每个周期的RT通讯的一部分?(假设没有组态IRT)
同一个PN网络中能列入的从设备数量限制是多少?能不能把伺服装置,变频装置和IO设备放到同一个Profinet网络中?
在另一个项目中需要用到V90伺服,G120变频器,还有ET200SP,数量都不多,主站也用1500PLC,那能不能把这些设备都挂在同一个PN网络中?V90需要组态成IRT模式。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有10592条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!