回复:遇到的300系统的问题

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3208
  • 精华

    41
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-19 11:07:51

10楼

展开查看
以下是引用zd109在2017-04-19 09:32:14的发言 >8楼

模块上的 电源用两个10a的开关电源单独提供,测量为23.7v,听前期调试的同事反应,调试时就出过这个问题,后来多下载了几次硬件组态就莫名其妙的好了,现在问题更复杂了

以下是引用渔明鱼工在2017-04-19 09:05:06的发言 >7楼:感觉是模块电源有问...

引用7楼详细内容:

感觉是模块电源有问题,要检查每一组上的24V电压,测量电压有24V吗?

还有你的现场有传感器或负载如电磁阀之类绝缘破损导致电源电压下降,你要取消模块的接线单独给电源,传感器,电磁阀,继电器之类先不接上去,一个一个模块先试。最好你找一 个空的PLC卡重新组态测试,没有的话只能先把程序备份,然后修改组态测试了。

重点检查你机器上电缆有运动的地方,有震动的地方,还有有可能进水的场合。

最讨厌这样的工作态度,出了问题不彻底解决,或者说不去寻找根本原因,凑活着用,能对付过去就行;有多少问题都是这样子“继承”下来的。