恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-19 11:16:44
10楼
个人理解 楼主其实 就是要做一个减重称的算法》
单位时间内减少的重量/时间=流量。,选取合适的采样周期,采用周期过小 可能出现 你所说的,单位时间内流量为0的情况,所以滤波算法还是必须的。
可以选择 递推平均滤波法或者中位值 平均滤波法》
楼主 可以百度下 一些厂家的 减重称的说明书,来寻找一些编程思路。
是的,我适当放大采集周期看看。为什么采集到的信号变化频率这么慢呢?仪表输出的变化频率慢的原因?1s钟时间,N个扫描周期都过了,还会采集到相同的值。液体是一直在匀速减重的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主