11楼
若这个计量罐计量的是粉体,粉体要求定流量输送,我就担心若采集间隔时间过长,导致定流时实际流量波动较大。
引用8楼详细内容:
你的扫描太快了。这种数据处理没有必要这么快。你只要知道你的程序的两次扫描的确切时间间隔,就行了。用变化量除以时间间隔就是流量。
引用3楼详细内容:
采集第一个数值是上升沿,第二个数值是下降沿,这样应该和在循环中端中做是一样的,只是PLC扫描周期都不超过10ms,为什么读取称重仪表来的数值变化这么慢呢?
引用1楼详细内容:
为什么要用边沿呢?直接fb编程然后循环中断中调用。用一个变量记录上一个周期的数值,当前周期和上一个周期的差值转换成流量,然后当前值保存到记录变量中就行了。
还要看称重仪的刷新周期和精度,采集周期越短计算的流量不是波动越大吗?