回复:请有PLC在手的朋友们做一下这个试验。

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-19 16:07:05

15楼

第一个试验得到的结果是:

用电脑对两个M点写0写1,两个输出点做出相同的on off动作。说明一个问题。边缘指令可以用在中断程序里面,边缘指令好像在主程序和中断里面表现能力一样。

下面再继续做第二个试验:

用上述试验的程序,把中断间隔时间调至最大值,255毫秒。有条件的朋友,把两个M改成I,并对I进行接线。同样观察两个Q的动作。

试验结果做好记录。

然后还有然后,第二个试验的程序,把定时中断不要了,改成输入点边缘中断触发这个中断程序。不要用上面已经使用过的I点做中断源。这作为第三个试验。试验结果做好记录。

如果没有PLC,但是又想做试验,那么你可以尝试在脑袋里安装仿真软件,用头脑模拟一下仿真运行。看看这是个什么结果。

这后面两个试验,可以得知边缘指令在中断中执行过后有一种可以预知的必然性。

线圈指令,在中断中表现为类似set与reset的能力。也就是一种好像可以保持的能力。这个结果可以令你意识到:on与off ,执行与不执行,之间的跨越。

很多人说:不驱动了,输出点仍然亮灯,导致事故。是什么问题。这个试验就告诉你什么叫做执行和不执行。

试验还是尽量做做吧。

评论