正确的判断路线:

  1. 首先要判断第二个ET200是否好,可以把第一个和第二对掉。

  2. 如果故障转移说明ET200有问题,如果故障不转移,还是第二个有故障,那就要检查从第一个到第二个ET200的DP插头和线路,可以先换DP插头(警惕有冒牌的DP),如果还是不行,再检查DP线。