以下是引用芳季在2017-04-20 08:25:00的发言 >18楼

我“仿真”了一下,0.0一直off,0.1一直on。对吗?

这个程序充分说明了一个边缘指令要应付两次调用是一个怎样的动作。

是的,就是这样。

200的边沿指令的上次状态保存位是系统自动分配,每一条边沿指令分配一个,多次调用使用的是相同的保存位,所以其执行结果就不是我们通常想象的结果了。

而正是因为系统自动分配,所以有一个程序256条边沿指令的限制,因为这个保存位只有256个。

如果启用RUN模式下程序编辑,就可以看到每条边沿指令上面会多出一个数字,且这个数字各不相同,在0~255范围内