补充一个小tips

参数P0290

通过G120变频器的

- 散热器温度 (r0037.0)
- 芯片温度 (r0037.1)
- 功率单元过载 I2t (r0036)

判断是否发生热过载,和发生热过载是采取的措施

0: 降低输出电流或输出频率
1: 无降低,达到过载阈值时跳闸
2: 降低输出电流或输出频率或脉冲频率(不是通过 I2t)
3: 降低脉冲频率(不通过I2t)
12: 自动降低输出电流/ 输出频率和脉冲频率
13: 自动降低脉冲频率

出厂设置是2

所以楼主才会看到输出频率降低的现象。

 

也可以根据自己工艺的要求,选择其他措施

海纳百川,有容乃大

精华帖版主置评:说的准确。奖励一颗小星星。 -yming