以下是引用shine在2017-04-20 09:53:42的发言 >

本来想写I0.0,I0.1,当I0.0为0,I0.1为1时的情况,我只是偷个懒,直接写了SM0.0的NC和NO。

SM0.0并没有什么特殊的,只是一个一直为1的信号

你的那个帖子看了,你第一个例子的解释还是有问题的,问题不是因为SM0.0特殊,而是因为上升沿指令第一次被扫描是不做检测的,所以你检测不到。如果你在主程序中这么写

LD SM0.1

S M0.0,1

然后中断中把SM0.0改为M0.0 ,也还是一样的结果

S的这个程序重点就是两个sm0.0怎么轮流去耍这个边缘指令。导致边缘指令不断地作出反应。