以下是引用shine在2017-04-20 11:31:49的发言 >13楼

在I1.0的上升沿中断中取I1.0的上升沿,应该是取不到的,因为中断子程序必须要在I1.0为1才会被调用,这样是检测不到I1.0为0的,所以不会有上升沿

我没有取I0.0的信号,只是调用I0.0的上升沿中断,在上升沿中断里取I1.0的信号。图1应该说明了这个程序。