回复:关于模拟量负极接地的疑问

yanxiao

版主

  • 帖子

    12325
  • 精华

    49
  • 被关注

    194

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-20 17:52:21

4楼

有兴趣来查一查:

“接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) ”

类似的话在系统手册中有吗?


手册之外,为什么会存在这样的指导文字?而且往往能“解决”问题。


EM231、235真的很冤。

看看市面上的山寨模拟量模块,有几个是设计成差分输入的?

EM231/235是差分输入,比单端输入形式高一个量级。

你可以把差分变单端,但单端却变不了差分。


上面的“指导”文字,就是把差分降为单端使用。你可能还觉得,EM231/235还没有山寨模块"好用"。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。