最早的花纤行业都是这么做的,一台变频器带十几个电机,每个电机和变频器之间用接触器控制 ,采用压频比控制,不会有问题,关键看你电机和变频器的功率,接触器控制启动的电机安照直接启动电流计算加上已经运行的电机电流算变频器功率够绝对没问题,另外不同品牌的变频器过载电流和时间,有些品牌变频器功率小于上面计算方法 也没问题,但渔明鱼工说的3千瓦变频器拖2台1.5千瓦电机不一定就行,还得看接触器控制的电机带 载情况和变频器运行的频率等