回复:一个变频器的问题,有没有人这么做过?

牛奶和面包

  • 帖子

    267
  • 精华

    0
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-21 08:32:55

19楼

展开查看
以下是引用bjl在2017-04-20 22:00:24的发言 >17楼

最早的花纤行业都是这么做的,一台变频器带十几个电机,每个电机和变频器之间用接触器控制 ,采用压频比控制,不会有问题,关键看你电机和变频器的功率,接触器控制启动的电机安照直接启动电流计算加上已经运行的电机电流算变频器功率够绝对没问题,另外不同品牌的变频器过载电流和时间,有些品牌变频器功率小于上面计算方法 也没问题,但渔明鱼工说的3千瓦变频器拖2台1.5千瓦电机不一定就行,还得看接触器控制的电机带 载情况和变频器运行的频率等

嗯嗯好的谢谢,只要以前有人这么做过就行,我会查好资料在实行。

书中自有黄金屋
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2012条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。