回复:关于模拟量负极接地的疑问

lurui45

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:游民

注册时间:2016-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-21 10:19:15

5楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2017-04-20 17:52:21的发言 >4楼

有兴趣来查一查:

“接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) ”

类似的话在系统手册中有吗?


手册之外,为什么会存在这样的指导文字?而且往往能“解决”问题。


EM231、235真的很冤。

看看市面上的山寨模拟量模块,有几个是设计成差分输入的?

EM231/235是差分输入,比单端输入形式高一个量级。

你可以把差分变单端,但单端却变不了差分。


上面的“指导”文字,就是把差分降为单端使用。你可能还觉得,EM231/235还没有山寨模块"好用"。

斑竹大人关注的点果然特别,在S7-200系统手册里422页 安装指南 里有这么一句话“通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24V电源的公共端,从而确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内”,怎么理解这句话呢?另外,我们用的可都是正经的EM235,模拟量负极接地或接m都能解决问题,到底怎样做才合适呢?能否进一步答疑解惑呢?